알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

영광 4호기 발전재개 후 시험 중 원자로 정지

  • 조회 : 2559
  • 등록일 : 2004.05.12
  • 사건명

    영광 4호기 발전재개 후 시험 중 원자로 정지

  • 해당원전

    한빛  4호기

  • 발생일시

    2004-05-12

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 30%, 터빈/발전기 255MWe

  • 상황

    2004년 05월 12일 11시 24분에 발전재개 하였던 영광원자력 4호기(가압경수로형, 100만KW급)가 발전기 보호계전기 시험 중 비정상적 단자분리에 의해 원자로가 정지됨.

  • 원인

    발전기 보호계전기 시험 중 발전정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    해당없음

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    영광 제 2발전소 안전부장

  • 성명

    문병위

  • 연락처

    061-357-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계